施工现场级配砂石回填如何取样? 首先要把现场准备回填用的砂石送试验室把最大干密度测出来, 在从现场随机抽取几个点。用灌沙法或灌水法均可。 我现在讲一个简单可行的方法:灌水法。在回填好的地基上刨一个300mm×300mm×300的坑,把里面的砂石取出来,装到准备好的塑料袋里做好标识。坑里垫好塑料布,把准备好的水用量筒称量好。倒入挖好的坑里,直到水和四周齐平。记下所用的水量。并且把刨出来的砂石带回实验室。实验室根据现场提供的水的体积,测算现场回填后的级配砂石的干密度。 分层回填50cm一层然后按照面积,室外好像是1000平方米一组。2000平方米的场地回填1米厚的话就是取样2次,每次2点来自搜搜问问